土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于隔震结构抗震等级

关于隔震结构抗震等级

发布于:2012-03-18 11:30:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教个问题:
已知某地区抗震设防烈度为8度,设计基本加速度为0.30g,丙类建筑,框架结构,柱剪跨比大于2,场地类别为II类,拟进行隔震设计,水平向减震系数为0.35.

请问(1)隔震层以上结构,按抗规6.2.2-6.2.3进行柱弯矩调整时,调整系数取值按几级框架抗震等级进行?
(2)柱轴压比限值?
(3)水平地震作用按照几度进行?
个人认为
(1)三级
(2)0.75
(3)8度(0.30g)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yurui1978
    yurui1978 沙发
    1、三级。根据条文说明12.2.7中表8,应降低一度即按7度来进行抗震设防,为3级抗震;
    2、0.75. 同1,本来是按3级采取抗震措施,但是 根据《抗规》12.2.7条 注,轴压比因与抵抗竖向地震作用有关,故不能调整,还为二级抗震等级,为0.75;


    3、题中所求水平地震作用 是隔震层上部结构的吗? 若是上部结构的,根据 条文说明12.2.5中表7,应按7度;
    2012-03-18 21:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • supperguy
    supperguy 板凳
    还漏了个条件,建筑高度20m
    2012-03-18 11:37:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连梁 纵向钢筋 配筋率

弱弱的问一个问题,高规(JGF3-2010)中7.2.24条规定的连梁纵向钢筋的最小配筋率,是指受拉钢筋的最小配筋率,还是包括受压钢筋在内的全部纵向受力筋的配筋率那?谢谢!

回帖成功

经验值 +10