土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论下空调制冷系统堵 既省材料又简单的解决方案

讨论下空调制冷系统堵 既省材料又简单的解决方案

发布于:2012-03-17 23:16:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
修了台被偷过铜管的空调 赔死我啦 刚开始换了压缩机和四通阀 结果冲制冷剂都木冲进去 ,后来直接拉修,换了四通阀和单向阀,用氮气吹了系统半小时,很通畅, 抽空冲制冷剂 又傻眼了。。。。。。。。。。。还扔那呢

现况:毛细管处堵 并排除大量泡沫状的油

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a159op
    a159op 沙发
    冷冻油换掉,毛细管用焊枪焊下看一下堵不堵,若堵更换毛细管,在换之前用氮气吹干净更换过滤器,四通换向阀也得换掉,系统内有水分,在换之前用氮气吹干净,边吹边用焊枪烧毛细管处,就可以了我们也碰到过。
    2012-03-20 22:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • guox1234
    guox1234 板凳
    本公司长期提供一下品牌空调维修、安装、移机、清洗、保养等业务,如有需要请点击官方网站,谢谢。 格力空调官网中心, 春兰空调官网中心, 志高空调官网中心, 奥克斯空调官网中心, 三菱空调官网中心, 日立空调官网中心, 古桥空调官网中心, 万家乐热水器官网中心 。 本公司已有多年的维修经验,对空调不制冷、加氟、不启动、制热效果不好等问题提供维修。编号555556666666668888888
    2012-03-19 17:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库安装中机组相关注意事项

在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些~ 由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。1、蒸发器/冷风机安装蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门,冷库蒸发器的出风口最好不要对着门,不利于流通和散热;蒸发器的位置最好居中,以方便维护维修;