QQ截图20120317211808.png我是新手,。通过各种方法调节那条梁都搞不定,求助,这条梁尺寸250,500,我做到350*600还是不过。点胶能轻松通过。但是貌似这样又和实际情况不一样,请问这样情况怎么解决。曾经把这梁指定为连梁但是也不过

[ 本帖最后由 zjh138 于 2012-3-17 21:20 编辑 ]

QQ截图20120317211808.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zj1825
    zj1825 沙发
    路过,学习了!!
    2015-01-20 10:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • 孤城听雨
    孤城听雨 板凳
    点铰求依据~~
    2014-07-19 17:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地梁抬框架柱设计应注意什么?

工程为某框架教学楼,部分独基,部分桩基。因原设计的某个桩基30多米未见持力层,要求变更方案:采用相邻一边独基一边桩基上的梁抬框架柱,其跨度达15m,现有如下问题请教各位前辈:1,此时该梁应属转换构件,裂缝按0.2mm挠度按LO/300控制是否合理?2.该梁是否应以手算结果为依据?PKPM的结果和手算比起来少了不少。3.相邻独立基础应做修改,此时柱底剪力很大(约1900kN),应如何处理?4.相邻桩基也应修改,柱底剪力也很大(约1900KN)原采用单桩承台,应如何处理?