问题描述:上图为三相五线制楼房室内接线图,101A相室为正常接线,102B相、103C相为错误接线,将PE线与零线反接,此时忽略漏电开关的功能。
请问:
1、这种接线造成的后果是什么?零线与PE线反接没有连到一起,在PE线没有断的情况下,家用电器外壳是不是就不会产生漏电现象呢?
2、据我的理解:PE线是用作保护人身安全的,对地电位为0,防止电器外壳漏电电人。由于火线对地电压220V,因此这两户室内用电器具可以正常工作,但是此时火线通过用电器具与PE线形成回路了,PE线是否有电流产生,是否有电压产生?
3、我们知道当总零线断线时或有两相相间电压叠加到一起时能产生近似380V的高压,但这种接线能不能造成〉220V电压烧家电事故?
谢谢各位,帮我分析分析!
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句我说这个主题的原文是“开关在甩开”的情况下。不讨论开关的问题,只研究接线问题。因为我们单位有一个小区就是这种接线,造成烧家电了,这两家用户都是将PE线与零线反接,漏电开关人为破坏过的。
[ 本帖最后由 eip8 于 2012-3-26 20:56 编辑 ]
回复 举报
回复 举报