土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对电子膨胀阀的控制方法有哪些?请高人探讨!

对电子膨胀阀的控制方法有哪些?请高人探讨!

发布于:2006-10-08 09:45:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前采用电子膨胀阀的冷水机组对膨胀阀的控制主要是:
1。干式蒸发器出口的蒸汽过热度(较多);
2。满液式蒸发器采用液位控制(较多);
3。排气过热度控制(很少采用)
请问有没有人研究过用蒸发压力来控制呢?(当然还要有其他的条件限制),现在有个大公司就采用这种方法(蒸发器为板换),但是现在我还没弄清楚,请高人前来探讨阿,说说有啥利弊。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ada2010
    ada2010 沙发
    首先感谢楼主和大家分享。楼上几位说的都很有道理。据我所知,目前板换的测试还在摸索阶段,也没有相关的比较健全的标准。而且目前进行板换测试的实验室甚少。楼主提到的用蒸发压力来控制膨胀阀的开度的问题,个人认为是在制冷量量程较小的前提下才可行的。
    另外楼上提到影响蒸发压力的原因,分析的很透彻。尤其是冷凝压力的影响,这个就一般人就算不清楚了。
    2008-06-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • vanlog
    vanlog 板凳
    好帖子!
    咱来学习的,别认为我在灌水啊!
    2006-10-19 16:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多