底层商业网点和物业用房要设喷淋吗?
底层商业网点和物业用房要设喷淋吗?
不超100米的高层住宅,底层商业网点,二层架空层有50平米物业用房;底层商业网点和物业用房要设喷淋吗?
发布于
2012-03-17 10:33:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zcy399_09
物业用房可以认为是商业网点,但面积层数要复合商业网点的定义,最关键是疏散距离最远点不超15米。可以不设喷淋。不满足条件的一定要上喷淋。
2012-03-19 21:27:19
来自 PC
评论
举报
waterdhg
底部商业网点 物管用房(即使不超过300m2)也需设置喷淋系统
2012-03-22 15:30:22