130M长的门式钢架厂房,需要设置几道支撑,有规范可查吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发

    5t吊车倒是不大,柱间支撑按照受拉构件设计,132米的长度是否要考虑伸缩缝的设置,6.3米的柱距,一般4个或者5个开间处设置柱间支撑,如果考虑设置了伸缩缝,则伸缩缝两侧要同时设置柱间支撑。
    楼主,你可以参考国标02、04SG518-1、2
    2015-11-30 09:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangpeng87_11
    wangpeng87_11 板凳
    唉,不是想要的答案
    2013-08-26 23:44:26