土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 您认为:地暖系统的试压可以用气压代替水压码?

您认为:地暖系统的试压可以用气压代替水压码?

发布于:2006-10-08 09:05:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在北方、寒冷地带,如果冬季不交付使用,水压试验后,地暖系统内的存水很难吹净;如吹不净容易造成加热管受冻,甚至产生破裂。在这种情况下,您认为:地暖系统的试压可以用气压代替水压码?

讲出来,就有分送!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wkkw
    wkkw 沙发



    是的
    2006-11-06 22:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • gmpl123
    gmpl123 板凳
    可以用气压试压,我想在决定使用前最好能用水压测试下。
    2006-11-03 13:41:03