土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层住宅楼喷淋问题

一类高层住宅楼喷淋问题

发布于:2012-03-16 23:04:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下给位前辈,小弟项目刚刚审查完毕,26层纯住宅,地下一层是戊类库房。审图的提出来地下一层要加喷淋,理由是高规说小于100m的一类高层应设置喷淋。我说普通住宅不用设置,他说地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要设。我理解我这栋楼就是普通住宅,所以不用加,请问给位前辈一般怎么处理,小区就一栋楼,要加喷淋还得要一堆东西,领导非常生气.......

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    从高规7.6.2条来看,是要设喷淋的!从7.6.4条,你要和审图的沟通下,不经常有人停留或可燃物不多的地下室可不设喷淋!
    2012-03-19 17:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    地下一层是戊类库房是建筑在打擦边球吧。地下一层超过500平方的自行车库或经常有人停留的最好把喷淋设上。
    你跟审图沟通一下,你的具体情况具体分析。你也可以咨询消防部门。
    建筑给排水设计群(180626824)回答完毕。
    2012-03-19 08:03:19

    回复 举报