这种系统是否和干式的喷淋系统一样,需要充气呢?防火规范上说要装快速启闭装置,但是我问了些厂家都没有。不知道此阀是什么原理?是消防报警后电控自动开启还是手动开启啊??

全部回答(8 )

  • 老令
    可以采用雨淋阀作为快开阀!
    2004-06-07 22:45:07 来自 PC 评论 举报
  • siceman
    《建规》第8.6.1条规定严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓系统,可采用干式系统。

    美国NFPA14把消火栓系统分为5个系统:
    (1)全自动干式系统——平时 系统管道充满压缩空气,并设有像干式报警阀一样的装置,允许水自动进入开启的消火栓,系统的供水设施有能力供应并满足系统消防用水量;
    (2)全自动湿式系统——平时系统管道为充水的湿式系统,其供水设施能够自动供应并满足系统所需消防水量;
    (3)半自动干式系统——干式管道系统上设有像雨淋阀一样的装置,在每一个消火栓处设一个遥控装置,以便允许水进入系统,遥控装置动作时,系统的供水设施有能力供应并满足系统所需消防水量
    (4)手动干式系统——系统管道为干式,且系统无永久的给水设施,手动干式系统需要的消防用水来自消防车的消防泵,并通过消防水泵接合向系统供水;
    (5)手动湿式系统——管道为湿式,而且连接一个小流量供水装置以维持系统内水压,但系统无永久的能够满足系统所需水量的给水设施,手动湿式系统需要的消防用水来自消防车的消防泵,并通过消防水泵接合器向系统供水。