土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防措施问题

消防措施问题

发布于:2006-10-07 23:53:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个十一层住宅楼,一层为小汽车库(每个小车库只存一辆汽车),并且每个小车库有自己的卷连门,没有公共内走道,但是有电梯前室(电梯可以下到地下室),二层以上均为一梯三户住宅,本建筑共长68米,三个单元。我看到2003版给排水措施上消防部分有一条“设有消防给水的建筑其各层均应设置消火栓”。那就是说一层车库要设置消火栓,但是下面是20多个小间车库,难道每个小车库都设置一个消火栓相吗?请高手指教。 多谢!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • waihuan012
    waihuan012 沙发
    同意。33楼的兄弟,缘分啊........
    2006-10-14 21:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    如果每间车库都上锁,按照方便取用的原则,应该是每间设置两个啊!这样的话,非水专业的看到会笑我们的,甲方会恼我们的。
    要不就按照间距搞?消火栓少点。火灾发生的话,把有消防栓的车库门消防斧干开?现在防盗措施比防火做的好,这样恐怕也不可行。
    要不叫电气的把卷帘搞成消防联动的,火灾时统统打开?呵呵,太夸张了吧~
    我们水专业自己做电伴热,也是不错的选择,日常耗能让他耗去,谁让规范不给我们活路!
    我想也就以上几种解决办法了(淮河--秦岭以北地区)。搞不懂为什么国标图不给地下式室内消火栓做法?因为功能类同室外消火栓?可是规范明明没有提到室内的消防可以室外系统来保护啊,这不逼的我们水专业左右为难么!
    2006-10-14 17:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓系统竖向成环和水平成环

关于消火栓系统竖向成环和水平成环,哪位高手给我指教下什么情况下采用竖向成环,什么情况下采用水平成环?还有大家对这成环有什么见解,谈谈理解

回帖成功

经验值 +10