土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求教】铜排和铝排的区别以及使用中遇到的问题

【求教】铜排和铝排的区别以及使用中遇到的问题

发布于:2012-03-16 19:56:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1铜排和铝排的区别 有人说铝排寿命短 在欧变里能用20年吗?
2箱变基础图里 需要给客户提供基础支柱的配筋图吗 不会啊 这不是土建的吗
3箱变基础里已经插了6跟镀锌圆钢进去了 用40X4扁钢连接的 为什么技术要求里还说电阻不够4欧加垂直接地体了啊那六根圆钢不是垂直接地体? 要埋多深 埋1.5米有必要吗 和箱变基础槽钢连接也不方便啊
4 XRNP和RN2的区别是什么 可以互换吗 用XRNP省很多地方啊
5 那个型号的温控器能输出高温跳闸的信号 是不是要输出3个啊 俩控制风机 一个到综保跳闸啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bf252466
    bf252466 沙发
    帮忙顶一下,我都不会唉
    2012-03-21 20:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • lzzh31
    lzzh31 板凳
    ..自己顶行吗? 新问题对负荷开关和断路器的分合闸时间有要求吗 ?开距呢多少?
    2012-03-20 18:37:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】我公司新做的630双变,高压双进线

我公司新做的630双变,高压双进线,低压用正泰NA13锁2钥匙,这次是大的图片

回帖成功

经验值 +10