土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】10KV高压计量表显示B相欠压,计量电量不准确

【求解】10KV高压计量表显示B相欠压,计量电量不准确

发布于:2012-03-16 19:56:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司是两路10KV进线供电至高压配电室,高压进开关柜型号为KYN28A-12,中置式开关柜,近期出现计量表显示B相欠压,月底和电厂计量表核对用电量,我厂区内高压计量表月总用电量与电厂相差200万度左右,以前就差四五万度左右(因线路较长,主要是线损)。计量保险正常,PT二次电压输出正常,顶端小母线电压正常,我们公司这两路10千伏各自经进线柜后未并列,分别运行向各自负荷供电。后来请来专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导,型号:DMP300),说是电压切换箱坏了。这个电压切换箱的工作原理是刚什么的呢?和计量有什么关系呢?计量箱输入电压信号正常对地50V,输出不正常,中相输出对地电压22v,为什么会造成计量误差如此之大呢?拜请各位老师指教!!!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao130024
    zhao130024 沙发
    DMP3042 型号是不? 箱里基本全是继电器与电阻。主要功能是当1段 2段并列运行里,一次设备的1#PT与2#PT 只运行一个即可。然后通过PT并列箱,把UA UB UC 并列出一路来。用与计量
    2012-04-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • hxfznlq
    hxfznlq 板凳
    就是这个,你的很对的
    2012-04-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于疏散指示灯指向的问题

我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵

回帖成功

经验值 +10