我遇到一个案子,某厂冷却塔自带法兰为机制铸铁材料,在冷却水管道与塔体连接时发现法兰与塔体短管间出现裂纹。厂家说是施工单位施工方法错误,使管道的力量压在了法兰上,致使出现裂纹。施工单位说法兰材质不对,不应该是铸铁件,如果是铸钢就不会出现裂纹。到底冷却塔的法兰及自带短管应该是什么材质,请各位指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • foxfly911
    foxfly911 沙发
    说明你买的冷却塔是质量不好的,我们销售的冷却塔的法兰口都是全钢的,不是不锈钢,但不会出现法兰裂开的情况,只会说是野蛮施工,将法兰与冷却塔连接的FRP拉裂.还是图便宜啊
    2006-11-21 19:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • zjgect
    zjgect 板凳
    这肯定是施工单位的问题嘛,该打支架的地方就应打支架嘛,铸铁法兰就一定要开裂的吗?
    正常用锻打法兰就不错了,还想用不锈钢法兰,那成本多贵,你问下你们的施工单位用的是什么法兰,也全是不锈钢的法兰??