18层住宅三个主要下水,主立管直径110合适吗
18层住宅三个主要下水,主立管直径110合适吗
18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
发布于
2012-03-16 16:31:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
tbqyc
计算流量为:3.63L/s,普通pvc管径110做伸顶通气最大排水能力(45°斜三通连接)4.0L/s,足以!
2012-03-22 18:17:22
来自 PC
评论
举报
waterdhg
现在新规范要求十层以上最好设专用通气管。
2012-03-22 17:17:22
来自 PC
评论
举报