土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 18层住宅三个主要下水,主立管直径110合适吗
18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!

全部回答(35 )

  • tbqyc
    计算流量为:3.63L/s,普通pvc管径110做伸顶通气最大排水能力(45°斜三通连接)4.0L/s,足以!
    2012-03-22 18:17:22 来自 PC 评论 举报
  • waterdhg
    现在新规范要求十层以上最好设专用通气管。
    2012-03-22 17:17:22 来自 PC 评论 举报