一层钢屋架体育馆(屋顶最高点22米),消火栓充实水柱按10m算,还是按23米算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mczzy
    mczzy 沙发
    还要计算的吗?由流量和充实水柱即可,一般由由流量定就好了
    2004-03-07 05:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    计算定。10m是最小的。若大于10则按计算定
    2004-03-06 18:51:06