请教高手新规范关于给水分区的问题

发布于:2004-03-05 17:44:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建给新规范(2003):
3.5.5.1:各分区卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。
3.5.5.2:水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管)宜设减压阀或调压设施。
  请问:为什么静水压力的分区限制要比动压大10m呢?而且静水压力还是从配水点算起,动压还是从入户管(配水横管)处算起,到户内配水点至少还有1~2m的损失。
  实际工程中,层高3米,十层为一个分区,如用屋顶水箱供水,顶层保证10m的水压,最低一层的水压即为40m,最低一层可不用减压。如用变频泵供水,最低二层就必须减压了。
  请高手发表看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    给水分区主要的问题就是要解决两个问题:1、渗漏。2、使用方便。静压和动压是相辅相成的,不能分开。静压主要关系的系统的渗漏,动压主要关系到系统的使用问题。
    2004-03-08 11:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • zzzzss99
    zzzzss99 板凳
    看了新老规范的条文说明,还是觉得不清楚!
    老规范主要讲静压分区的问题,新规范主要引入了动压的问题,难道说动压的破坏力比静压大?
    是不是现在高差30米分区用变频供水就必须在最低二层减压吗?