土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家忙给我算一下啊!

请大家忙给我算一下啊!

发布于:2006-10-07 17:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台电流为871A的冷水机起动方式是星型起动,我想问一下起动柜到电机的六根线的用多大的!!!!谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccc678
    ccc678 沙发
    起动柜到电机的六根线流过的是相电流,为503A,所以用250平方即可.
    2006-10-08 07:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    用三根185的导线并联供
    2006-10-07 19:08:07

    回复 举报
    赞同0