土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓口处的静压和动压有什么区别?

消火栓口处的静压和动压有什么区别?

发布于:2004-03-05 16:19:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
什么叫消火栓口处的静压和动压?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    消火栓口处的静压:高位水箱与消火栓栓口的垂直高差。消火栓栓口处的动压:水泵总扬程-消火栓设置高度与最低水位的高差-管道总水头损失-泵组损失。
    2004-03-05 17:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    动压按该消火栓灭火时的流量来计算.
    2004-03-05 16:53:05

    回复 举报