土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 户外全彩LED灯具闪烁问题

户外全彩LED灯具闪烁问题

发布于:2012-03-16 14:21:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
紧急求助,现施工项目,灯具都是全彩点光源(串行移位控制)和全彩条形灯(1米15个像素点,串行移位控制),全彩投光灯(DMX512控制),目前灯具全部安装完,点亮之后有一部分出现无规律的闪烁,甚至一个信号回路出现整体闪烁问题,求解!还有是灯具是24V供电,电源实际电压为31V,请问会烧毁灯具吗?
  • zhouqfhn
    zhouqfhn 沙发
    电压偏高,灯是会闪动,更换电源开关。还有就信号干扰,走不过,不同步。
    2012-03-18 16:37:18

    回复 举报