请教斑竹:
地上防烟楼梯间自然排烟,地下一层有防烟楼梯间和合用前室.地下合用前室设置加压送风.地下楼梯间是否也需要设置加压送风呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发

    合用前室必须加压送风,前室可以由楼梯间渗透(楼梯间送)
    地下防烟楼梯间,应该送风
    有些地方消防部门,允许,当地下防烟楼梯间有直接对外开启的非防火门时
    算作自然排烟,可不设机械防烟
    2008-06-05 20:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • mahui_919
    mahui_919 板凳
    按照高规,地下楼梯间可设加压送风,前室可不送风,见高规条文解释有详尽的解释