在图纸上看到了一些断路器的性能符号,具体是什么还不清楚,请大家指教
17867 C65N 1P C1A 17867,C65N,1P,C1A分别表示什么?
17931 C65N 1P D16A D16A又表示什么?
17476 Vigi C65 2P 63A ELM ELM表示什么?
17435 Vigi C65 1P+N 63A ELE 1P+N是不是表示一相加零线,2P是不是就是指2根火线不加零线??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 1710125
    1710125 沙发
    谢谢10楼的兄弟,太感谢大家的讨论了
    2006-10-12 13:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • hhdldz
    hhdldz 板凳
    2P的断路器一般使用时是接两相火线,断路器断开时,两极同时断开,并且两极的分段能力或者说灭弧能力是一样的,比如说时用在380V的两相电焊机的接通和切断,当然也可以用在220V上,使用时接一火一零,断路器断开时,同时切断所接入的火线和零线。1P+N使用时是接一火一零的220V电源,断路器断开时,只断开火线这一极,零线并不断开。所以这两种断路器在使用上是有本质上的不同的。总的来说,2P的和1P+N的可以用在一火一零的220V系统中,不同的是断不断开零线。在380V系统中只能使用2P的,而不能使用1P+N的。
    2006-10-11 22:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器操动机构

哪位大哥有学习低压断路器操动机构(主要是框架式断路器)的资料共享,我找遍网络也没有一点信息,虽然我是电工,但很想掌握断路器的机械结构,否则对断路器的所谓维修只不过是皮毛而已.