土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有一个概念性的问题需要请高手分析解释下

有一个概念性的问题需要请高手分析解释下

发布于:2006-10-07 14:17:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁的支座处属于固定端支座呢?还是绞支座呢?节点是刚接还是铰接?
如何界定刚接和铰接?梁面筋放少点就是铰接,多放就是刚接这是对的吗?
框架梁能说是简支梁吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sxl2108025
    sxl2108025 沙发
    框架结构的梁柱节点是刚接;框架结构是整体协调抗震。
    根据抗震要求“强柱弱梁”,跨中弯矩调幅,梁柱节点还是刚接。若是铰接,柱的截面尺寸就必须加大。
    看看《钢筋混凝土结构》教材吧!
    根据实际荷载,无论电算或手算,按固接计算结果的钢筋量,即固接;按铰接计算结果的钢筋量,即铰接,不是简单地加减钢筋。
    2006-10-09 16:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • 往事如风
    往事如风 板凳
    两个构件的节点连接模式,不仅是构造上要实现,而且是两者相对线刚度比的结果。当次梁比支撑它的主梁、柱、墙刚度大很多时,也就是:次梁线刚度>>主梁线刚度(柱、墙线刚度)时,可由力矩分配法知次梁支座处弯矩近似为零,应简化为铰支座,否则应简化为固定支座。如:i柱/(i柱+i梁)≥90.9%~95.2%应简化为固定支座。
    2006-10-08 21:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

您的设计提成奖金兑现了没

设计院常采用的工资构成为底薪+福利+提成形式,底薪往往定的很低,提成奖便成了令人最揪心的一部分。遇到好的老板还好(这样的老板是不是多数,这次调查可以很容易看出),遇到拖欠的往往使我们的血汗白流,有时不得不忍痛割舍。我们该怎样认清老板真面目,是令很多打工的设计人困惑的问题。我们应该让仁爱之心的老板立足,让昧良心赚黑心钱的老板纷纷下马,让世间更多一些公平!

回帖成功

经验值 +10