PVC,PP-R管作立管时,穿楼板时要不要加套管??
其中PP-R管是作热水管,要不要加套管??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangganghand
    wangganghand 沙发
    管道通过楼板必须加套管。不管是何管道。在验收规范中
    已经明确了。
    2004-12-09 08:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • 963207
    963207 板凳
    按规范要求:
    PVC排水管可以不加套管.
    PPR管需加套管.

    一般施工时作法如下:
    排水系统立管都不加套管,
    给水.采暖等管道立管加套管.
    2004-12-09 05:14:09

    回复 举报
    赞同0