昨天看到一个某某发了一贴 叫:"设计与农民工有冲突吗"的帖子,很是好笑!请问你对他们了解多少! 我假期回家(我父亲是做土建施工的所以就一直待在工地),下面是我和一个做电气的农民工的谈话,请各位大侠对其中的两个问题发表意见,谢谢!
工程概况:21层商住楼(1.2.3层是店铺,4-21层是住宅,地下2层为储藏室.
对话一:
农民工: 小郭回来了?
我: 恩,挺忙啊!
农民工: 还行,小郭来你是设计院的,帮我看看图.
我: 还用我?! 你什么搞不定啊,我懂那点东西静是理论的 你又是不是不知道? 涮我呢!
农民工: 涮什么啊,来来.
(进屋看了会图纸)
农民工: 小郭,你看这,(电气井)你先看一下从每个住户向地下储藏室所引的三根4平方的导线(L N PE)与敷设方式.
(设计者的意图:住宅部分是每层设计量箱,箱的位置在竖电井门的上方.从表后引出三根线沿井内桥架
引至地下储藏室 ,一共有18X3X3=162根4平方的导线.设计者是用三个同规格的并列线槽:一个通向顶
层用来敷设16-21层的下引导线,一个用来敷设10-15层的下引导线,剩下一根用来4-9层的下引导线的敷设)
我: 有问题吗?(我做设计不到一年 很菜!)不是挺好吗?
农民工: 呵呵 要说是没有什么问题,可是施工比较麻烦,你看这样行不? 第一:把三根线槽合为一个(图纸用多大的线槽
我记不清楚了)用变径线槽来减少浪费!并且每户引下线由三根(L N PE)变成两跟(L N),这样即省工又省料啊,
多好!
我: 线槽哪个到可以,PE线不能少吧!明文规定的!这样的话验收怎么办?
农民工: 这个我当然知道,我是这么想的,在地下一层的竖电井内做一个PE母线排,储藏室的所有PE线都从这里引出,这样
行的话,可以省掉1/3的导线 桥架也可以减小,施工也方便! 你看行不?
我: 哦,那你反映这个问题了吗?他们这么说?(我咋一听 没问题啊,心里又没地就回避了,转移话题! 汗颜啊!!!)
农民工: 我们只是劳务承包, 给人家项目部说了,TMD 人家说事不少呢,照图施工不就得了!有天设计院来人了,我去看了
看,我问哪个管电气的,更TM畜生,带理不理的! 看不起我,我TM也看不起他呢!
我: 嘿嘿,理论上说应该没有问题,不过要设计院答应才行,要不验收时就麻烦了.
各位兄弟我是才疏学浅,对他提出的问题我不知可否,大家讨论下可不可行? 有问题的话,能不能在他的思路上加以改进!
对话二:
农民工: 我们只包劳务,对敷设管线这快根本就不争钱! 只要是靠线路敷设安装时捞点油水.你在看看消防部分的:
你看啊,温感探测器,控制模块,有两个平行管道,设计者的意思是:一个是信号管线,一个是电源管线.我做
过那么多工程没有见过把他们分开敷设的,没有那必要,静浪费东西!你说是不?
我: 那看设计者参考的是哪个公司的产品? 可能产品需要呢!
农民工: 呵呵 ,他又决定不了用什么牌子? 甲方说了算.他就应该用大众型的!
我: 嘿嘿,(我只有干笑).
农民工: 还有很多啊,你看这他把消防电话,有限电视,宽带网络,广播都是用单独的线槽敷设的,叫我们怎么做啊,顶棚上
有那么多设备上的东西,我们换得让着走! 用一个大点的线槽不就得了,哎没有办法!
我: 可能设计者出于检修方便考虑吧!
....................
那天我们聊了很久,很多方面的东西,可能是我从小在工地长大的原因,对农民工有一种亲近感!! 没有看出他们无知的一面,相反的见过很多有想法,有经验,有能力的农民工,他们是伟大的!是充满创新充满智慧的!对那些对农民工有偏见的人 请多了解他们一点,别以为自己高高在上! 也希望所有的设计者能好好的坐下来多听听他们的想法,他们的意见! 沟通会实现双赢的.尊重别人也是尊重自己!
对上面所涉及到的问题,希望大家能仁者见仁! 智者见智! 说出你们的看法!