土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流电缆敷设是否需要考虑电磁力影响
有一组三相10kV电缆计算电流3600A,每相采用6跟电缆,共18根电缆,我们设计的是在电缆沟中敷设,每相占用一层,共三层,层间距200。一个审图老专家说这么大电流,敷设时要考虑电磁力的影响,敷设方式需要考虑!
配电手册上说电缆不需要动稳定校验啊,是不是老专家说的不对?还是应该动稳定校验?大伙看什么意见?谢谢!

全部回答(11 )

  • qq_1477858506770
    电缆正常运行时,电流最大也就一千多A,电缆间电磁力很小,可以忽略。但是当电缆短路时,电流量非常大的,比如假设三相电缆短路电流:50KA,电缆间距30CM,则短路时电磁力大约:170KG/M,而正常运行时,假如0.5KA,则电磁力仅有0.02KG/M,所以我们经常看到电箱内爆炸,这其实应该就是短路时电磁力非常大,炸掉的,如果没有电磁力的作用,只会烧,但不会炸。
    2016-10-31 04:42:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    不是楼上说的方法!

    是每根电缆旁边都为不同相!位置排成品字形。

    我给个示意图:

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-22 13:19 编辑 ]
    2012-03-22 13:08:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10