求教,沈阳地区喷淋做什么系统呢?湿式还是干式?
求教,沈阳地区喷淋做什么系统呢?湿式还是干式?
如题
发布于
2012-03-16 10:42:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wenbingdada
4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
2012-03-16 13:11:16
来自 PC
评论
举报
weilisheng
保护区域内冬天有采暖设施就做湿式 没有采暖就做预作用系统
2012-03-16 12:39:16