土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厂房防火阀设置的问题,望解答

关于厂房防火阀设置的问题,望解答

发布于:2012-03-16 10:27:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正在做一个汽车工厂的涂装车间,三层,属于丁类。整体为一个防火分区,因为涂装车间全封闭,有油漆等易燃易爆物品,所以各层之间的楼板我认为属于“重要的或火灾危险性较大的楼板”(《建筑设计防火规范》GB50016-2006,10.3.12,第三条)。但是现状楼板上有很多工艺需要的洞,相当于一二层是有很多连通的地方。请问大家,空调、消防排烟的风管在穿越这些楼板的时候是否需要设置防火阀?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoshansi1985
    因为这已经涉及到不同德防火分区了,肯定要设置防火阀。
    2012-03-26 14:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • t2007800406
    t2007800406 板凳
    在风管穿越防火分区,或重要房间的时候都需要设防火阀。
    2012-03-26 11:49:26

    回复 举报
    赞同0