土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 辐流式沉淀池需要校核哪些方面?

辐流式沉淀池需要校核哪些方面?

发布于:2006-10-07 09:17:07 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
辐流式沉淀池是周边孔口出流,需要校核出水堰复核马???

1160185014722.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chixiaodao
    chixiaodao 沙发
    没必要了 ··
    2007-12-07 16:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • sursen
    sursen 板凳
    不要的,应该是周边孔口出流,所以没有所谓堰负荷了..进而,辐流式沉淀池的堰负荷一般已经很小.符合要求.
    2007-10-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0