请问:pkpm建模时布置的梯梁是中间平台的梯梁还是楼层平台的梯梁?我布置的是楼层平台的,在加荷载的时候,直接将中间平台的梯梁上的荷载以集中力的形式算到两端的框架梁上,而对楼层平台的梯梁布置线荷载..请问这样对吗?上面算的都是恒荷载,但是在后面的楼面荷载又在楼梯处布置了恒载和活载,这样楼梯不是算了两次恒荷载??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
天柱
沙发
指数下降段的衰减指数是0.9,直线下降段没有“衰减指数”一说(它也用不上衰减指数),只是直线下贱段开始点是由衰减指数=0.9(它也是指数下降段的一个点)确定的。
2012-06-03 12:15:03
赞同0
-
mr_cool007
板凳
其实两个区段衰减指数都是一样的,楼主从两个地震影响系数计算公式不难发现,直线下贱段公式括号内的第一项其实就是当结构自振周期等于5倍特征周期时曲线下贱段的计算公式,也就是说直线段是通过阻尼调整系数来调整衰减变化,因此两个下贱段的衰减指数都是一样的,只是规范没有写的那么明白。理解吧,因为写规范的都不是搞文学出生的!
2012-06-03 10:25:03
赞同0
加载更多非要在直线下降段找“衰减指数”,就是鸡蛋里找骨头?