N线只要和PE线分开以后,就不可以再接在一起了。不能出现TN-S-C系统。
2012-03-22 15:42:22
赞同0
-
muyuyao
板凳
工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么
2012-03-18 09:21:18
赞同0
加载更多回复 举报
--------各出线回路PE线从PE排上外引!!!
PE排与就近接地装置相连!!!
既然都已经形成了五线的TN--S系统,PE线就绝对不能与N线重复接在一起了!!!
否则就不是TN-S系统了!!!
再说了,按照临电规范配置,一级配电箱内必须有漏保,你敢讲PE与N相连,该漏保就敢跳闸,你根本无法用电!!!
其实问题非常简单,大家不要将其复杂化,楼主没有再谈接地!!!也不是在谈PEN线的接法!!!
况且,并不是所有临电系统的上级电源都是TN-C系统!!!是TN-S系统也很正常啊!!!
如果上级电源是TN-S系统,则上来就谈的PEN线就根本不存在!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-18 10:06 编辑 ]
回复 举报