PE线能否和N线重复接在一起?

发布于:2012-03-15 20:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    N线只要和PE线分开以后,就不可以再接在一起了。不能出现TN-S-C系统。
    2012-03-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么

    --------各出线回路PE线从PE排上外引!!!

    PE排与就近接地装置相连!!!

    既然都已经形成了五线的TN--S系统,PE线就绝对不能与N线重复接在一起了!!!

    否则就不是TN-S系统了!!!

    再说了,按照临电规范配置,一级配电箱内必须有漏保,你敢讲PE与N相连,该漏保就敢跳闸,你根本无法用电!!!

    其实问题非常简单,大家不要将其复杂化,楼主没有再谈接地!!!也不是在谈PEN线的接法!!!

    况且,并不是所有临电系统的上级电源都是TN-C系统!!!是TN-S系统也很正常啊!!!

    如果上级电源是TN-S系统,则上来就谈的PEN线就根本不存在!!!