土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 3.5m厚的顶板如何施工?
我正在参加一个钢厂的一个项目的设备基础的施工,有以下施工难点希望大家能帮忙出谋划策。
难点一:该基础顶板厚度达3.5m厚,层高2.5m,因为措施费是一次性包死的,采用什么支模方式可以兼顾安全可靠和经济性;
难点二:该基础埋件最重的将近一吨,面积3.5平方米,如何确保埋件的安装质量。浇筑混凝土时如何保证埋件下混凝土的密实。

全部回答(7 )

  • 孙中平
    学习以下
    没有什么建议告诉楼主
    看来高手挺多的啊
    2008-10-25 12:24:25 来自 PC 评论 举报
  • zwprd
    这是大体积砼施工,如果设计允许要首先考虑分层浇灌,施工缝作凿毛或冲毛(终凝前高压水冲刷)处理,模板的支撑问题也得到了解决。因为是设备基础,设计应该会同意的。如果不同意支撑系统就应考虑型钢或衍架了,这么大的荷载普通脚手架是不行的,经过计算最后确定,再找人复核一下,确保计算无误。埋件比这大的我做过,一般设计院在设计时就留下了排气孔兼振捣孔,如果没有孔可以变更增加开孔,否则下部不容易密实。浇筑时对埋件下面应从一侧浇砼,有利于排气。如果浇完后发现有空鼓,可以在空鼓部位埋件上开二个孔,采用灌浆料用灌浆法修补,一个孔灌浆,一个排气,因灌浆料有不收缩的特点能够确保密实。切记不可采用水泥浆。
    2007-01-30 17:21:30 来自 PC 评论 举报