(6 )
guobauu
MNS单柜最多可有72个回路,它可以双面的
2007-01-04 14:16:04
来自 PC
评论
举报
lyyzh2000
GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。
GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线是置于柜顶的。
GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是:抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。
MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。
MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。
GCK的区别是:水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
2007-01-03 17:02:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wyz2433
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
42
回复
0
粉丝
16
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2078 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
