土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层或低层?

高层或低层?

发布于:2004-03-04 22:25:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.到檐口大于24米.到屋面小于24米?算高层或是底层?
2.一二层为单间(每间面积不大于300平方米)商业网点,3-6层为住宅.
总体积大于10000立方米.设消火栓系统吗?规范?

感谢每位指导者.

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xr-sz
    xr-sz 沙发
    1.是商住,《建规》要求高度算到檐口,高度超过,这个问题是建筑算错了,把高度降下来。2.要设消火栓,在“其它建筑”中超标准。
    2004-04-13 16:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    1.底商为两层,不能按住宅以层数判断是否高层,应以建筑高度.本例属高层.2.当然要设消火栓而且底商要设自喷.3.建筑高度刚刚撞线,应与建筑专业协商,陈明利害,修改降高.否则得不偿失.
    2004-04-13 10:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一体育馆精品屋,四面玻璃采光天幕,喷淋怎样设置。

本人正做手一体育馆的施工,其附属房精品屋商场,椭圆形,长轴方向33.5m,短轴方向19.2m,顶高5.4m,周边玻璃幕墙、采光天幕(顶棚),按消防要求必须做喷淋,请教采用什么方式在不影响整体效果下布置?怎样设置喷头,侧喷有相应的喷头厂家能达到要求吗?

回帖成功

经验值 +10