土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压空压机的终端怎么做?
有10KV高压空压机520KW1台,采用YJV22,3*50,8.7/15KV的电缆线供电,在空压机这头,进线盒400*400,进线盒的固定线夹在盒外100处,如果三指套做在盒内距离太短,三指套做在盒外,不好固定与密封。电机制造厂在制造的时候没有考虑这个问题吗。请问:这个高压终端怎样制做?用热缩的好,还是冷缩的好?

全部回答(5 )

  • sbudng_06


    不含磁性是指什么产品?
    2007-03-31 12:17:31 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    按照施工的经验:
    高压电缆附件在最短距离450,低于这个距离的,可以采用指套分芯在盒外。但你使用盒必须是不含磁性的产品。
    2007-03-30 21:49:30 来自 PC 评论 举报