土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [换热站]蒸汽凝结水可否用于采暖?

[换热站]蒸汽凝结水可否用于采暖?

发布于:2006-10-06 09:07:06 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
每小时产生10吨90度的蒸汽凝结水,采用热交换器后可以供暖多大面积6米高的厂房

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chunhuihdx
    chunhuihdx 沙发
    不懂,学习下 ,顶几栋
    2009-07-26 16:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • ouyangd
    ouyangd 板凳
    90度的蒸汽凝结水,采用热交换器后再供暖,如果流量、温度稳定的话,应该可以用于采暖。换热后达到85度,用于厂房采暖温度稍嫌低了。10t/h的流量,按换热温差达到30度考虑,可供热负荷为349kw;按热指标100~150w/m2计算,可供2300~3500平方米面积的厂房采暖。
    2006-10-06 10:17:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[换热器]怎么把板式换热器的面积换算成热功率?

怎么把板式换热器的面积换算成热功率?知道公式的说一下,我现在手头上的板式换热器全写的是单板面积,怎么知道用多少片才能达到所需功率?请高手赐教换算公式。

回帖成功

经验值 +10