我司用市电,内部装有多费率表进行考核,DSSD22-S三相多功能电能表中计量的无功电度有:1象限无功电度、2象限无功电度、3象限无功电度、4象限无功电度、1和4象限无功电度、2和3象限无功电度、3和4象限无功电度、2和4象限无功电度。请问:每月无功电度以那一个为准,其他的都有什么用?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    还要说一句,计费的无功是绝对值的和,即1、4象限无功绝对值之和。如1象限2千乏,4象限3千乏,计费是5千乏,不是1千乏。因为对于电网来说,希望无功就地平衡,即不希望用户从电网吸收无功,也不希望用户向电网倒送无功,所以两样都收费。
    知道了这个,各位就不要在夜间电压高的时候还把电容器投入了,改成自动投切的吧,可以省一笔功率因素调整电费了!
    2006-10-07 13:07:07

    回复 举报
    赞同1
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    哪位大虾有DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》?我想下载!