土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 过梁支撑问题

过梁支撑问题

发布于:2012-03-15 14:55:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问个小问题
门窗过梁两端应该伸入墙体多少
应该怎么支撑
是靠墙体支撑么
框架结构的墙体都可以打掉而不影响其整体性么?
也就是说不承重?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lurry5359
    lurry5359 沙发
    《抗规》7.3.10条,门窗洞处不应采用砖过梁;过梁支承长度,6~8度时不应小于240mm,9度时不应小于360mm。
    过梁是支承在墙上的。
    框架结构中,填充墙是可以敲掉的,梁、板、柱是结构构件。
    2012-03-16 09:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    过梁的支撑长度问题,是根据梁支座局部承压承载力所决定的。对于混凝土和实心砖砌体结构,只要满足规范规定,这不是问题;但对于框架结构由于填充墙是空心砖或是砌块,就需要计算局部抗压强度的问题了。只有满足该要求,才能确定支座长度的问题。
    2012-03-15 15:37:15

    回复 举报
    赞同0