土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【求解析】请各路高手指点:真空罐未实现自动抽水问题

【求解析】请各路高手指点:真空罐未实现自动抽水问题

发布于:2012-03-15 14:36:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高速公路某隧道水泵房从低位水池抽水至高位水池,目前存在的问题主要有:
1 、真空罐不能有效蓄水,为了避免水泵出现空转造成设备损坏,不能采用自动方式,使用不便。
2 、出水管(至高位水池)软连接头( 1.5MPa )易损坏。
3 、抽水较困难。将出水管处的闸阀调小,可以抽水至高位水池。

原设计水泵房较低位水池低,后实施时水泵房比低位水池高,因此增设了真空罐。
水泵房出水管(至高位水池)为 DN150 ,进水管(至低位水池)为 DN100 ,管径符合设计要求。真空罐外周长为 200cm ,高度为 150cm ,容积 0.48m3 (不考虑进口处低于顶面)。
水泵房至高位水池高差约 120 米(压力表显示为 1.2MPa ,设计图纸高差为 118 米),管道完好。真空罐高进口距低位水池页面(一般蓄水深度为2米)约为 2.5 ~3米。
经与设计单位确认,原水泵设计参数为扬程 150m ,流量 40m3/h ,满足使用要求。现场设备为上海东方泵业(集团)有限公司生产的多级离心泵,流量 46 m3/h ,扬程 150m ,功率 37Kw ,转速 2950r/m ,效率 70% ,设备指标满足设计要求。

目前考虑的分步骤实施改造方案如下:
1 、增加底阀及抽气泵。
1 )在进水管处增加底阀,确保真空罐内蓄水不流失;
2 )在真空罐上增加抽气泵,确保真空罐内为负压,避免蓄水不足。
2 、现软连接头标称压力为 1.5MPa ,更换为标称压力为 2.5Mpa 的软连接头。
3 、根据设计单位确认及现场反馈情况,高位水池为 120m3 ,闸阀调小后,仍能保证 4 个小时内蓄满高位水池,满足相关规范要求。
1 )若前述 2 项改造方案能确保自动抽水,则不需再进行改造;
2 )若前述 2 项改造方案仍不能确保自动抽水,则需更换水泵,增大扬程(设备单位确认现在泵的参数满足要求)。

理论上应该是真空罐第一次需要人工蓄水,但使用过程中,抽水后真空罐的水会消失,经常需要人工进行灌水。同一路段上,另有水泵房至高位水池高差约 80 米的,水消防系统使用正常。

请各路高手指点,分析问题所在并提供建议,谢谢。

水泵房示意图.JPG

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • hemaoyu
    hemaoyu 沙发
    原帖由 chenlei2002.007 于 2012-3-18 17:15 发表
    2、查一下离水泵的气蚀余量,一般是2.5~3,如果是这样的话,你只要把真空罐的进水口至地下水位标高差降到2.5m以内,并加大吸水管道的口径,那个OK了!


    气蚀余量2.8,但是真空罐的进水口至地下水位标高差降到2.5m以内有难度,可能要改泵房,或者低位水池。
    2012-04-19 11:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • hemaoyu
    hemaoyu 板凳


    这个一定哈。非常感谢大家,因最近较忙,没有及时跟踪,有情况一定向大家汇报。
    2012-04-19 11:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区的雨水、污水、给排水管网的施工顺序是怎么样的?

工地马上要开始管网施工了。我也是刚刚接触这一块,想请教下各位。雨水、污水、给排水管网先施工哪一个,是埋设最深的先施工,以此类推还是怎么样?

回帖成功

经验值 +10