土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】关于断路器上下级选择性保护的问题小讨论

【讨论】关于断路器上下级选择性保护的问题小讨论

发布于:2012-03-15 13:48:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器是目前使用比较广泛的线路保护电器,关于上下级选择性保护在规范GB50054-2011 6.1.2条文说明中提到可以通过断路器保护特性曲线的配合或者短延时调节等方式来实现;同样2009措施5.4中也有比较详细的说明,意思和规范大同小异,基本一样的做法。
但是我见过好多的设计者都是“上级比下级大一级或两级的方式来实现选择性保护”,这种方法有什么依据吗? 我就是这么做的,但是总感觉不是很合理,想知道大家是怎么做的。
还有一个老生常谈的问题(看图红色开关),我问我师傅这两个开关能不能整定为一个值,我师傅说:不可以,因为跳闸要跳最近的那一级开关。这句话大家听过吗?什么地方有。(我师傅他老人家忘了出处了 我个人认为可以整定成一样,因为它俩不管谁跳都没有扩大停电范围。
大家讨论下,理不辨不明嘛!
讨论结果不可作为设计依据哦!

[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-3-15 13:51 编辑 ]

QQ截图20110316134403.png

全部回复(119 )

只看楼主 我来说两句
  • awakemee
    awakemee 沙发
    rk5707 发表于 2012-3-26 20:30 老周大哥高手!!让小第学到不少!!看下来,老周真是有道理啊 。一开始也比较乱。
    2017-06-23 18:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    学习了,感谢大家的分享!
    2016-12-08 21:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求35KV和10KV少油断路器零备件

SN10-35型少油断路器,SN10-10Ⅱ型少油断路器,SN10-10I型少油断路器,貌似各厂家都不生产了,那位高人知道零备件何处能供应的请指点一下QQ80021872,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10