土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣?
浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣?

暗柱应如何振捣? 如何避免一些质量问题~渗水点如何处理?

相片稍后上传~~忘记带数据线了,希望各位前辈多多指导。

全部回答(15 )

  • highhway
    确实应该区分是渗水还是泌水。渗水要降水;泌水应先将水掏走,在浇筑同配合比混凝土,用水量减少。
    2012-03-27 16:56:27 来自 PC 评论 举报
  • weixing1977
    先排水,再振捣密实,水量原因一定要查的
    2012-03-19 10:07:19 来自 PC 评论 举报
加载更多