土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 有地下室的桩基计算时,大家是如何考虑水浮力的
有地下室的桩基计算时,大家是如何考虑水浮力的?

全部回答(22 )

  • 文强01
    施工在降水时塔楼在建,塔楼桩不需要考虑抗拔桩(自重大水浮力)
    2017-11-14 16:40:14 来自 PC 评论 举报
  • 结构生活
    无间道 发表于 2012-3-15 13:31 按照地质报告给出的最大浮力计算。当基础底板采用构造防水地板时,桩不仅要考虑受压状态的计算,还要考虑受 …最大水浮力?抗浮设防水位吗,这样计算对桩的反力是有利的吧,桩反力会很小吧
    2017-10-30 14:25:30 来自 PC 评论 举报