土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么计算厌氧池有机负荷有什么公式吗
请各位前辈给点建议!
怎么计算厌氧池的有机负荷?有什么简单的公式吗?
进水BOD为20050mg/l,出水为50mg/l,100t/d水量。怎么才能确定它的池体积呢?

全部回答(2 )

  • alliedwx
    进水BOD为20050mg/l,出水为50mg/l,100t/d水量。厌氧效率99.75%。太牛了吧。哪个出的问题呀
    2012-03-17 15:53:17 来自 PC 评论 举报
  • wang0227
    呵呵,你要取一定的参数再来定,比如你要做中温还中常温厌氧,取得设计参数就不一样,确定一下容积负荷再来算,这样的公司在教科书上就有呀,自己多学习一下,好好看看理解对自己帮助很大,别人的东西是借不来的,
    2012-03-16 09:43:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.02 万条内容 · 1395 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10