土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于变压器低压侧安装零序CT的问题

【请教】关于变压器低压侧安装零序CT的问题

发布于:2012-03-15 08:43:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置

现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • li_lan
    li_lan 沙发
    huangod 发表于 2012-3-16 17:50 大于2*(最大不平衡电流+谐波电流),可按照长延时的50~60%选好主意,好好学!
    2016-02-27 20:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    1/3吧。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-01-30 09:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1600KVA变压器低压总柜装设双投刀位置?

现阶段遇到问题,1600KVA油浸式变压器,配电房设高压室、变压器室、低压室。低压总柜装设框架式断路器,客户要求低压总柜装设双投刀接自备发电机,这样市电停时,可以启动发电机供电,我们经常做的方式是把双投刀装在框架式断路器的上端,客户建议装在总断路器的下端,具客户说装在总断路器下带是浙江那边常用方式,请问是装在总断路器的上端好还是下端好?纠结!急急!!

回帖成功

经验值 +10