土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱间撑计算,出现这种情况,问题在哪?(附图)

柱间撑计算,出现这种情况,问题在哪?(附图)

发布于:2012-03-15 08:31:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这是什么情况?红色显示。问题出在哪里?如何解决?
谢谢!

支撑计算.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sfdw002
    sfdw002 沙发
    钢结构应力比图说明:
    柱左:强度计算应力比
    右上:平面内稳定应力比(对应长细比)
    右下:平面外稳定应力比(对应长细比)

    楼主这里有两个问题:
    1.未看钢结构应力比图的说明,每个数据的含义不明;
    2.从楼主的贴图来看,应力比中的强度均很小,主要问题是平面内、外的对应长细比超限。
    解决办法:加大杆件的截面尺寸,目的是加大其回转半径,使长细比满足规范的要求(普钢150;轻钢220)。
    一般来说,柱间支撑不由强度控制(除非水平力特大),而由长细比控制。建模计算则是明智的选择,到底由谁控制,则一清二楚。