如一单体为25层,一梯4户,把每户的PE线接到40*4的铜排上,再由这铜排接地,这样不用每户的PE接地线全下到基础接地。这样做,可行吗?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳总用电量20AX500户X0.65/3(相)=2167A
商用100A,加公用系统(粗估)250A,总共2517A
S=1.732UI=1.732X0.4X2517=1744kva
按0.85负载率,需要2000KVA变压器,用二台1000KVA变压器
二路10KV供电,互为备用,加发电机为应急电源。
高压不计,低压开关柜12台+无功补偿2套,
变压器28W,低压柜72W计100W,无功补偿(我没装过,不知道需要多少)
高压怎么装,取决于电源条件。