正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
暖通资料库
25.5 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
一.四灯天花空调机故障代码表
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
haochina1999
沙发
在制热时制冷剂的控制是复杂的。制热运行模式的机组将进行过冷控制。带风机模式的机组(Fan mode units)将有小量的制冷剂通过膨胀阀。停止工作模式的机组(Off mode units)和带风机模式机组同样,但流经膨胀阀的量将较大。除了控制过冷外,控制系统将试图在各个室内机组中保持平衡的热量,特别当重负荷时。这对室内机组安置在不同层面时尤其重要。变化经历是缓慢的,因此最合理的方法是小量地补充制冷剂以免过量充注。当补充制冷剂时系统必须运行于标准制热工况下。
2008-10-05 10:50:05
赞同0
-
88473611
板凳
制冷剂充注量这个问题困扰我好久了,这下终于找到比较满意的答案了!
2007-10-31 10:38:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报