土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【表冷器、加热器冻裂】

【表冷器、加热器冻裂】

发布于:2006-10-05 13:44:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通空调系统设计中,有一个常被忽略的问题,而且也是最困难的问题之一,就是零下温度空气的处理问题,特别是采用100%室外空气的新风系统。当室外气温降到0℃以下时,如进风或新风系统中未采取有效的防冻措施,则空气加热器中的水或凝结水将会结冻。结冻的结果,轻则影响正常动行,重则使加热器的盘管破裂,必须更新或修理。这将导致空调系统停止运行,影响建筑物的使用。为了今后工程设计中正确解决这一问题,笔者认为对暖通空调系统中空气加热器结冻的原因,特点及防止办法值得探讨,给予重视。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 沙发
    一般情况在设计时应设防冻保护装置。

    现象:热水加热器被冻裂。某研究所的试验室,室内温度为20℃,相对湿度为50%,空调机为整体式(30RT),在其中加了一台热水加热器与蒸发器紧贴,室外空气入口处设有电加热预热器。某年11月中旬,热水加热被冻裂,水浸泡了整个试验室。

    原因:事故发生时,空调机的压缩机正在运转,蒸发器与加热盘管之间仅有10mm的间隙。由于蒸发器的大量冷辐射,使加热器冻裂。

    对策:将热水加热器的两通阀和空调机的压缩机联锁。只要压缩机一起动,两能阀就打开10%,使其中的水能流动,不致冻结。这一办法虽然不是节能的措施,但能在不大改动的情况下解决问题。

    现象:冬季冷却塔运行时补给水管被冻裂。某工程地处温暖地区,用30RT整体空调机,经常运行,冬季也不例外。春节休息时补给水管路冻裂。

    原因:冷却塔内补水管的立管部分存水被冻裂。

    对策:冬季经常使用的冷却塔,在塔中加加热管。当塔停止工作时,开启加热管,可不至结冻。冬季不用的塔,可以泄去存水,特别在水管的关断阀后也应设泄水阀,使塔中的水全部泄空。
    2006-10-05 13:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 板凳
    原因:冬季未设预热盘管,表冷器内有水,直接吸入室外空气而冻结。

    对策:冬季如不用时应将表冷器中的水泄掉,或是设计时应将加热器设于进风处,加热器后再设表冷器。如图2.7.1-1(b)。

    现象:表冷器被冻裂。南方某空调机,冬季某日,表冷器被冻裂、漏水。原因:某日气温很低,新风与回风混合不好,室外低温空气直接吹到冷盘管上所致。

    对策:加设回风混合段和新回风混合阀,使新、回风充分混合后再至表冷器。

    现象:蒸汽加热器冻裂。某工程,春节休假,室外-14~-15℃,空调机停 止运行。节日过后,开机时发现蒸汽从盘管中吹出(加热器漏汽)。

    对策:在空调机中加了一组电加热器,用一个空调器内的温度控制器控制。停机时,当机内温度达到到下限温度时,即开启电加热器。

    2006-10-05 13:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【空调系统中加热器冻结对策】

随着国内民用空调的发展,当然首先是旅游饭店的大批兴建,空调系统建了很多,投入使用已有近十年的历史。但由于空调设备及控制系统有一大部分为港商提供,对寒冷地方的气候特点考虑欠妥,加之我们使用管理上的薄弱,这几年来在空调建筑物中,往往出现空气加热器冻裂现象。以北京地区为例,已有向个饭店及其他共建筑的空调系统中发生过空气加热器冻裂事故。其冻裂的情况和原因不外下列几种:

回帖成功

经验值 +10