土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如此预埋能穿线吗?
图片上是某工地的预埋线管,可一下子弄了两个90度,能穿管吗?

1160023545174.JPG

全部回答(8 )

  • life_insurance

    能否穿过去要开弯的数量、弯的半径、管的总长度。按GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范等:管弯曲半径为10倍以上管外径较好穿线;管弯曲半径为6倍~10倍管外径对穿线有一定影响,可允许2个弯,3个这种弯穿线就比较困难;管弯曲半径为4倍~6倍管外径只允许1个弯。
    2016-07-03 00:18:03 来自 PC 评论 举报
  • tyal5210
    当然能了 之所以这样布置 应该是为了绕开其它专业的管道 例如水、暖上的立管。结构的怎么就不能多替其它专业考虑考虑呢?
    2006-10-30 11:03:30 来自 PC 评论 举报